2025年10月21日(火) 12:24 JST
ゲストユーザ: MR200
sfcデーターを用紙と縮尺の変更をすると
縮尺1/300 寸法線で2700→縮尺1/100 寸法線で8100になります。
もう一度用紙と縮尺の変更をするとちゃんと2700になります。
何か対処方法ってありますか?
SFCファイルの部分図の数とそれぞれの縮尺値は
どのようになっていますか
プライムソフト/吉浜
プライムソフト/吉浜
ゲストユーザ: MR200
Quote by: PrimesoftSFCファイルの部分図の数とそれぞれの縮尺値は
どのようになっていますか
遅くなってすいません。
部分図の縮尺は
0_SXF図面(MFY_R1階床伏図(111217).sfc) 1:1
1_ベース 1:300
です、選択は1に方にしています。
よろしくお願いします。
MR200さん
縮尺1:300の部分図1に間隔2,700mmの寸法図形を描き
[用紙と縮尺の変更]で縮尺を1:100にすると
問題なく寸法図形は2,700mmです。
調査のため、sfcファイルをメールで送ってください。
お手数ですが弊社ホームページで、その旨お問合せください。
メールアドレスをお知らせいたします。
よろしくお願いいたします。
プライムソフト 吉浜 ◇ http://www.prime-soft.co.jp
プライムソフト/吉浜
プライムソフト/吉浜
MR200さん
sfcファイル、受け取りました。
ありがとうございます。
現象は確認できましたので、調査します。
プライムソフト/吉浜
プライムソフト/吉浜