二層式受水槽に定水位弁を設置した場合。
定水位弁のパイロット管の弁は、両方とも「開」とするべきか?
片側のみ「開」とするべきか?
どちらが正解なのでしょう?

 2026年1月30日 07:48 JST  

状態: オフライン

daioh_

Site Admin

管理者
登録日: 2018年10月23日
投稿数: 3530
場所:大阪|日本

二層式受水槽に定水位弁を設置した場合。
定水位弁のパイロット管の弁は、両方とも「開」とするべきか?
片側のみ「開」とするべきか?
どちらが正解なのでしょう?



両方とも 開 です

片側のみ 開 だと 開いている方が故障した場合
定水位になりませんから・・・

もしものために 両方 開 が正解だと