件名: 二層式受水槽に定水位弁を設置の場合の質問です

投稿日: 2026年1月28日 13:27 JST
投稿者: バロンぱぱ

二層式受水槽に定水位弁を設置した場合。
定水位弁のパイロット管の弁は、両方とも「開」とするべきか?
片側のみ「開」とするべきか?
どちらが正解なのでしょう?

書込: 二層式受水槽に定水位弁を設置の場合の質問です

投稿日: 2026年1月30日 07:48 JST
投稿者: daioh_

二層式受水槽に定水位弁を設置した場合。
定水位弁のパイロット管の弁は、両方とも「開」とするべきか?
片側のみ「開」とするべきか?
どちらが正解なのでしょう?



両方とも 開 です

片側のみ 開 だと 開いている方が故障した場合
定水位になりませんから・・・

もしものために 両方 開 が正解だと

建築フォーラム(farchi) - 掲示板
https://www.farchi.jp/forum/viewtopic.php?showtopic=11072