件名: 小屋裏換気計算

投稿日: 2010年3月15日 12:08 JST
投稿者: ANDO

4年間設計業務から放れていた為、解らないことがいっぱいあります。 小屋裏換気計算を有効ボードでするのですが、解らなく戸惑っています。 教えてください。 宜しくお願いいたします。

書込: 小屋裏換気計算

投稿日: 2010年3月15日 13:03 JST
投稿者: ANDO

Quote by: daioh_

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫) 関連でしょうか? 実際の孔の合計(1つの孔の面積×孔の数)が有効換気口で その有効換気口が 天井面積に必要な換気量(形態によって変ります)をみたせばOKのはずです

そうです。 フラット35Sです。 小屋裏面積×1/250=必要換気面積 ニチハの防火有効ボードで6φ×25p:3尺方向30ヵ所、6尺方向10ヵ所×3=84.7㎡ で、84.7×3=254.1c㎡が有効ボード1枚の面積 必要換気面積÷254.1c㎡=必要枚数 で良いのでしょうか。 あっているのか、不安です。

書込: 小屋裏換気計算

投稿日: 2010年3月15日 13:45 JST
投稿者: daioh_

ニチハの防火有効ボードで6φ×25p:3尺方向30ヵ所、6尺方向10ヵ所×3=84.7㎡ で、84.7×3=254.1c㎡が有効ボード1枚の面積 必要換気面積÷254.1c㎡=必要枚数
あってると思います ただ 0.3x0.3x3.14x30x10x3=254.34 ですから 254.3になりませんか

書込: 小屋裏換気計算

投稿日: 2010年3月15日 12:46 JST
投稿者: daioh_

住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫) 関連でしょうか? 実際の孔の合計(1つの孔の面積×孔の数)が有効換気口で その有効換気口が 天井面積に必要な換気量(形態によって変ります)をみたせばOKのはずです

建築フォーラム(farchi) - 掲示板