件名: 防水押さえについて

投稿日: 2009年10月 8日 10:07 JST
投稿者: ゲストユーザー

道路と同じ高さにある2階床部分(屋上に相当)の駐車場にウレタン防水、周囲見切りをコーキング、更に防水層保護押さえとしてアスファルト舗装30mm程度を施工した場合、ウレタン防水層とコーキング部分にダメージはあるのでしょうか。アスファルトの温度はネットで検索したら110~140℃なそうです。寒冷地ですので凍害の為、押さえコンクリートは使用できません。

書込: 防水押さえについて

投稿日: 2009年10月10日 10:41 JST
投稿者:

耐久性は劣りますが常温合材ならどうでしょうか。 砕石でウレタン層に傷が付くことは防げませんが、高温対策にはなります。

書込: 防水押さえについて

投稿日: 2009年10月13日 09:19 JST
投稿者: ゲストユーザー

昭ちゃん/堀越  様 「常温合材」のアドバイスありがとうございました。温度の事ばかり考えておりましたが、確かに骨材の影響も考えられますね。見積もりの際、再度検討してみます。