件名: 天井材改修のご相談

投稿日: 2009年7月24日 22:06 JST
投稿者: ゲストユーザー

いつもお世話になります。
さっそくですが、
天井スラブにコンクリート打ち込みでスタイロフォームt50
が施工されております。(築20年程度)
劣化が顕著であるため、改修をすることになっているの
ですが、出来ればスタイロフォームを撤去し新たな材料
を後付けしたいです。
この場合不燃性のあるもので断熱効果が高く、また見た目
も見苦しくない何か良い材料はあるでしょうか?
打ち込み材が簡単に撤去できるものかどうかも知りたい
ところです。
ちなみに建物は公共で管理用ですので一般の方の利用は
ありません。公共なのでコストはあまりかけられません。

宜しくお願い致します。

書込: 天井材改修のご相談

投稿日: 2009年7月28日 18:42 JST
投稿者: daioh_

スラブ下のスタイロフォームですか? ある事務所の手伝いをしたときは はがして 現場発泡ウレタンを吹き付けました ただし不燃ではなkったです 施工中の現場もいきましたが スタイロフォームをはがすのは 苦労しているようでした いろいろ試したようですが スクレイパー等 手ではがすしかなかったようです

書込: 天井材改修のご相談

投稿日: 2009年7月30日 17:06 JST
投稿者: ゲストユーザー

もう少し詳しく説明をいただけると コメントもつきやすいと思いますが・・・。 改修前の現況  スラブ下の改修とは 居室、機械室、ピロティなど どのような用途でしょう。(建物、部屋など) また、現況は スラブ下の断熱材は現しでしょうか、LGS+天井仕上げ材などがあるのでしょうか。 他にも、スタイロフォームと記入されていますが、 この系統の打ち込み断熱材は同等品が他にもあります、商品名はスタイロフォームで間違いがないのでしょうか。 劣化が著しいとありますが、表面の風化ですか?どのような状況でしょうか。 撤去はどうしても、必要なのでしょうか? 改修案として 現況に、LGS+天井仕上げ材や少量の配管などがある場合などでしたら、吹きつけ材が、一案です。 発泡ウレタン吹き付けの 不燃認定品は 私はまだ聞いたことがありません。難燃はありますが。 キススイのクールフォーム これは耐火被覆材・断熱工法とあります http://www.waterplanet.ne.jp/ http://www.waterplanet.ne.jp/catalogue/index.php?ID=257 日本ロックウールのモエンダンネツ http://www.rockwool.co.jp/dkgl/dkgl_moen.html 他に ウレタンの防火コート、表面保護として 大橋化学のダンコート http://www.ohashi-chem.com/ などありますが、希望されている製品ではなかった場合は、ご容赦ください。