件名: 特定防火設備の防火戸のアンダーカット

投稿日: 2009年5月12日 17:13 JST
投稿者: ゲストユーザー

特定防火設備の防火戸のアンダーカット寸法を10ミリで考えているのですが 建設省告示1369号で隙間なくとあるのですが アンダーカットは駄目なのでしょうか? 教えてください。

書込: 特定防火設備の防火戸のアンダーカット

投稿日: 2009年5月12日 20:04 JST
投稿者: daioh_

隙間(クリアランス)がないとドアが開きません 換気の給気などには使えないと思いますが・・・・・ http://www.nihonfunen.co.jp/unique/gijyutu_boka.htmlより引用
防火設備についての国土交通大臣の認定をうけるためには、指定性能評価機関において以下の方法で試験を行い、評価を受けることが必要です。 ■加熱方法 次の式で表される数値となるよう、特定防火設備は60分、防火設備は20分加熱する。 遮炎性能は屋内外両面を、準遮炎性能は屋外面についてのみ加熱する。 T=345log10(8 t+1)+20 但し、Tは平均炉内温度(℃)、tは試験の経過時間(分)とする。 ■判定方法 ○非加熱側へ10秒を超えて継続する火災の噴出がないこと。 ○非加熱側で10秒を超えて継続する発炎がないこと。 ○火炎が通る亀裂等の損傷及び隙間を生じないこと。 ただし、防火戸のくつずり及びシャッターの床に接する部分の隙間(10mm以下)は除外する。
以下のようなページもありました http://www.cosmokinki.co.jp/product/faq/bouka-a.html

書込: 特定防火設備の防火戸のアンダーカット

投稿日: 2009年5月13日 07:13 JST
投稿者: ゲストユーザー

コメントありがとうございます。 大変参考になりました。